Померил - 200 мА

Вот так этот трансформатор в розетку включают. Первичная обмотка в данном случае включена на 254в для уменьшения индукции гудения и тока холостого хода.

Наверное всетаки не так!

Мой вариант следующий.

post-18213-1412157084_thumb.jpg

post-18213-1412157089_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какая разница 220в подавать на концы обмоток (соединив начала) или на начала (соединив концы). Они все равно получаются соединенными последовательно.

А вот на первом фото в начале темы две обмотки замкнуты накоротко (наверное это все таки не сетевые обмотки а какие то из вторичек). Соединены 2 начала и 2 конца вместе.

Наверное именно в этом причина тока покоя близкого к 1 А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У него на фото соединены две вторичные обмотки последовательно по 6V и еще 2 обмотки по 6V.

 

9'-10' = 6,4V 4,7А

11'-12' =6.4V 0,3А

 

9-10 = 6,4V 4,7А

11-12 =6.4V 1,5А

 

А 220 подключается с другой стороны транса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да согласен.

Но такой большой ток покоя вызван или КЗ во вторичных обмотках или неправильным подключением первичных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какая разница 220в подавать на концы обмоток (соединив начала) или на начала (соединив концы). Они все равно получаются соединенными последовательно.

Александр Николаевич, это понятно что последовательно, вот мне помнится, что здесь еще и правильно сфазировать обмотки надо, или сориентировать на сердечнике. А при неправильной фазировке сетевых обмоток, не получишь выходных напряжений. А при неправильной фазировке выходных обмоток, для случая параллельного их соединения - получится КЗ на выходе и соответстенно большой потребляемый ток. А для случая последовательного соединения выходных обмоток - никаких напряжений, или напряжение равное разнице по всем выходным обмоткам. Также получается и при неправильной ориентации катушек на сердечнике. Также как в секционированных выходных трансформаторах. Заумно получилось, но понять это не сложно.

Изменено пользователем s237
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так для фазировки правильной надо вспомнить "правило правой руки" из курса физики средней школы и запутаться будет трудно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как на зло на работе застрял, нет возможности в руках его покрутить. Но по памяти, когда возился с ним, то самое большое сопротивление было на выводах 1 1" .

Я так полагаю это и есть первичка, при перекусывании перемычки контакты 1 1" не звонятся. Да, и все перемычки с предполагаемых вторичек я тоже снял.

post-21610-1412173115_thumb.png

Изменено пользователем Allroy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз повторюсь, у вас первички с обратной стороны транса, если это ТС-180. Вы меряйте сопротивление это хорошо, еще по сечению провода смотрите. Провода припаяны к клемам и видно какой они толщины. Подключайте всегда через лампочку и меряйте ток. Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил я транс размотать, все таки гадать надоело. Добрался до первички. Первичка без отводов была.

Вот как шли обмотки. 1-2(первичка) довольно толстым проводом(на глаз 1мм),самая большая. 3-4 тонким. Переворачиваем транс, 5-6 тонким, таким же как и 2я обмотка намотана. 7-8 самым толстым проводом, точно больше 1.5мм.

Оставив одну первичку, подключил, все равно гудит.

Получается трас был перемотан? Вот и почему без опознавательных знаков был?

(На выходных штангелем и микрометром обзаведусь, на глаз сказать сложно сколько ∅ проволоки о :smile: )

Да, и смотанную проволоку со вторичек можно по новой мотать? Сматывал аккуратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на глаз сказать сложно сколько ∅ проволоки

10-20 витков на гвоздь наматываем плотно виток к витку и измеряем линейкой длину намотки. Потом делим соответственно на 10 или на 20. С точностью до 0.1 можно определить ∅ провода по лаку. По таблице потом узнать сечение по меди.

 

Будете перематывать трансформатор для ТС180 надо взять 6 витков на вольт. (тоесть первичная получится на каждой катушке примерно по 650-660 витков) Остальные вторичные исходя из нужного напряжения +5-7% на просадку под нагрузкой.

Тогда получиться трансформатор, который будет тихий и холодный. Расчетная мощность вторичных обмоток примерно 150Вт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...