Любимый APC смарт 600I 1992 ( _https://drive.google.com/file/d/0BwjqvuVZKeiPQXBEdmhfYmI2aUk/edit?usp=sharing ) г.в., в который раз отошли в мир иной батареи. При замене, уже при креплении аккумулятора, коротнул отверткой чего-то. В результате - погорела дорожка, и выбило транзистор.

ИБП работает на 2-х батареях 12 в, итого 24.

 

с восстановлением дорожки трудностей нет, трудность с определением марки транзистора - не силен.

 

маркировка - 9230 SWC5003. Установлено их на радиаторах аж 12 шт.

 

Поискал - есть 2 мнения

1. 9230 -

IRF9230 P-Channel Power MOSFET

-200V -6.5A 75W

 

2. SWC5003

SWC5003 SIEMENS MOS-N-FET 50A 30V, (аналог - IRFZ30)

 

3. Надыбал в сети схемку ( _https://drive.google.com/file/d/0BwjqvuVZKeiPWlZkYUE0T3RFcTA/edit?usp=sharing ), но она от другой ревизии - видимо более поздней

у меня плата 640-0911(i), а схема - 0911(а) rev.7

 

На схеме этот транзистор - RFP40n10 (Q47)

40A, 100V

 

Помогите определиться?

post-8204-1389765522_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ох я не уверен что только один вылетел, они на одном радиаторе по 3 в параллель соединены, только затворы через свои резисторы и тоже в кучу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И не факт, что пробиты транзисторы только на этом радиаторе. В "полном мосту" таких радиаторов 4 шт. Так вот одновременно работает всегда два радиатора. В один полупериод выходного напряжения, к примеру - вот эти два, а в другой полупериод - остальные два. Может сумбурно объяснил, но то что среди транзисторов в "смежном" плече", работающих одновременно с поврежденным, уверен есть КЗ. Необходимо смотреть по дорожкам, или удалить выгоревший и опять проверять тестером КЗ на всех 12 шт транзисторах, опять удалять найденный и опять проверять тестером. И так пока не удалишь все выгоревшие. Кроме того, при замене выгоревших необходимо, что бы вновь устанавливаемые транзисторы были из одной партии со старыми транзисторами в этом плече. А их уже и не найти. Короче гемор. Может получиться и так, что в каждом плече есть по одному выгоревшему транзистору, тогда: (с целью экономии средств) выпаиваем все, и впаиваем в в какие то плечи полным комплектом, т.е. по 3 шт. А в остальные плечи покупаем новые транзисторы (опять таки из одной партии) и ставим их на место. Это будет наиболее корректно при наименьших затратах. Безусловно, что останутся целые транзисторы из старой партии у Вас в руках, и приткнуть их как бы некуда. Оставьте их у себя для будущего ремонта этого же давайса. Может не совсем понятно, но это более менее правильно. Кроме того необходимо очень тщательно проверить все сигналы, которые приходят на ЗАТВОРЫ всех этих транзисторов. Очень редко бывает, что вылетел транзистор в одном плече, а драйвер этого плеча остался целым. Диагноз должен быть очень кропотливым. Без осциллографа (желательно двухканального) просто не обойтись. Потому как это получится не ремонт, а пустая трата денег. И до бесконечности. Как то так...

Для ремонта очень необходима принципиальная электрическая схема.

Сергей.

Изменено пользователем s237
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо

 

вырисовывается конечно отнюдь не веселая картина - думал обойдусь кровью "поменьше"

 

по теме - схема есть, по приведенной ссылке.

 

по замене - можно и все 12 поменять. Не бесплатно конечно, но ИБП как-то "внушает" по сравнению с сегодняшними, да и сколько лет уже со мной.

 

Добавлено после раздумий:

Китайцы на алиекпресс предлагают 15 шт (RFP40n10, я все же склоняюсь что это он) за 13.50$.

Можно у них брать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В бесперебойники ставил транзисторы N- канальные с напряжением 80-100 вольт и током не менее 40А. Тут выбор достаточно большой. Если поковыряюсь в загашниках могу с плат бесперебойников (под разбор) наковырять транзисторов. У китайцев задешево можно нарваться на подделку перемаркированную. Сколько раз уже так попадал. Завтра напишите в личку посмотрю где то лежит горелая (не силовая часть а логика) плата от АРС Smart 1500 - радиаторы там такие же и транзисторы стоят. Есть все шансы, что там стоят настоящие не перепиленные китайцами на повышенную мощность. Могу сунуть ее в коробку и отправить Автотрейдингом.

У самого под столом стоит такой же 600i - хороший блок мощный и надежный. Всяким ИппонаМать до него далеко.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...ИБП работает на 2-х батареях 12 в, итого 24.

 

...SWC5003 SIEMENS MOS-N-FET 50A 30V...

Меняйте все 12. Полевики на 30В при питании 24В - это слишком ненадёжно. Малейший бросок на индуктивности проводов (как у вас при замене батарей) - и кирдык.

Ставьте на 50В, и ещё долго будет ваш дедушка служить вам верой и правдой. Будете только аккумуляторы менять раз в пять лет. :smile:

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меняйте все 12. Полевики на 30В при питании 24В - это слишком ненадёжно. Малейший бросок на индуктивности проводов (как у вас при замене батарей) - и кирдык.

Ставьте на 50В, и ещё долго будет ваш дедушка служить вам верой и правдой. Будете только аккумуляторы менять раз в пять лет. :smile:

 

а вопрос что это за полевики так и не закрыт. Изначально вопрос был об этом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P140NF55 у меня стоят.

_https://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00047336.pdf

А так пойдут любые N-канальные с током 40 и более ампер и напряжением 55-100 вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИБП Smart-UPS 450VA...700VA и Smart-UPS 1000VA...1400VA имеют одинаковую электрическую схему и отличаются емкостью батарей, количеством выходных транзисторов в инверторе, мощностью силового трансформатора и габаритами.

Выходной инвертор

post-7203-1389885167_thumb.png

должен быть на транзисторах RFP50N05

Можно прочесть здесь _https://master-tv.com/article/apc-back-ups/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меняйте все 12. Полевики на 30В при питании 24В - это слишком ненадёжно. Малейший бросок на индуктивности проводов (как у вас при замене батарей) - и кирдык.

Ставьте на 50В, и ещё долго будет ваш дедушка служить вам верой и правдой. Будете только аккумуляторы менять раз в пять лет. :smile:

 

Были аналогичные случаи. При прозвонке заменил сгоревшие, а те, которые "дышали", оставил. Результат - снова всё сгорело и пришлось менять все выходные транзисторы, но теперь уже полностью ... :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вопрос что это за полевики так и не закрыт. Изначально вопрос был об этом.

Сами же написали, что у вас SWC5003 SIEMENS MOS-N-FET 50A 30V.

"9230" - это скорее всего дата выпуска (30-я неделя 1992 года). Не 600 же вольтовые 6-амперные полевики в преобразователе с питанием от 24-х вольт, где ток под 100 ампер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...