Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»
logvoleg

Локально погорело много бытовой техники. Странная проблема с электрикой

Рекомендованные сообщения

Приветствую сограждане!

Тут столкнулся с необычным случаем выхода из строя бытового оборудования.

Предыстория:

Имеется обычный 9 этажный 2-х подъездный дом, небольшой микрорайон подмосковного города.

В квартире на 9-ом этаже этого дома вышли из строя стационарный компьютер, микроволновка, холодильник, телевизор и БП роутера. Компьютер, микроволновка, холодильник и БП роутера "сидели" в одной розетке. Телевизор в другой комнате, линия электроснабжения на другом автомате. По заверениям хозяйки сначала начал шипеть и задымил БП компьютера его вырубили "пилотом", позже было обнаружена неработоспособность и остальной перечисленной техники. Все происходило примерно в 23:30.

 

У холодильника, телевизора и компа проблемы на "горячей" стороне ипульсников, дутые (потекшие) ВВ емкости (у телевизора емкость горизонтально и под ней оплавившаяся пластина пластикового изолятора), битые PFC, шимки, ключи, у микроволновки дохлая первичка трансформатора дежурки (сгоревшая каплями у выводов) и перекаленный стаб за трансом.

 

По всем признакам повышенное напряжение питания, подозрение на "отгоревший ноль" на ТП.

 

НО:

Еще один телевизор, причем в розетке с другой стороны стены от сгоревшей техники (соответственно совершенно точно на той же линии электроснабжения) остался рабочим, включенные в момент проишествия лампы освешения (компактные энергосберегайки) ярче "вроде" (по словам хозяйки) не вспыхивали и остались рабочими.

Опрос соседей, и на этом стояке и на соседнем, тоже ничего не дал у всех все в порядке ничего не погорело!

 

Соответственно вопрос: что это было? Как то кажется маловероятным что БП компа, стоял в дежурке, так сдох что вынес высокое напряжение "в обратку" и попалил технику... :think: Не видал я такого в своей практике... :think:

 

Если что квартира моей сестры и матушки, так что не доверять очевидцам причин у меня нет. И я и электрик в этажном щите ничего криминального не увидели. Розетка на которой начались проблемы не связана стеной с соседями и они ничего в ней сделать не могли. Новый холодильник (чинить пока нет времени) на этом месте работает вполне спокойно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Опрос соседей, и на этом стояке и на соседнем, тоже ничего не дал ...

и не даст

кто-то перекидывал ноль и фазу у себя на счетчике (с целью воровства), для чего раскрутил скрутки

... подозрение на "отгоревший ноль" ...

а второй телевизор оказался более выносливым

виновника можно вычислить по отсутствию пыли на изоленте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

и не даст

кто-то перекидывал ноль и фазу у себя на счетчике (с целью воровства), для чего раскрутил скрутки

И "пришибло" 1 единственную квартиру на стояке? Опрашивали не на предмет кто что крутил, а у кого чего сгорело... :think: Сомнительно как то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"химичить" могли на 8 и 9 этаже

просто у других соседей по счастливой (для них ) случайности работали холодильники

перекос "попер" к вам

Изменено пользователем arcev

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сереж, как гипотеза принимается. Щитки выполнены на сухарях и клемниках так что можно посмотреть пыль на них... Но тут собственно больше интересна причина, а не "кому морду бить"...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня на лестничной площадке третьего этажа третьего подъезда две лампочки. В щитке есть два отдельных автомата. Один автомат отключает одну лампочку. Что отключает второй автомат известно только электрикам, которые делали капремонт проводки 8 лет назад. Вторая лампочка отключается автоматом, находящимся ... на первом этаже первого подъезда :biggrin:

Изменено пользователем drummer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сереж, привет! Суть электричества не ясна до конца, логика некоторых электриков НЕПОСТИЖИМА! :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

︽ Наверх страницы ︽
×